[完成] 污水处理厂报告表+专题,恳请专家指导

  [复制链接]
发表于 2011-10-19 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Angellovers 于 2011-10-20 11:46 编辑

第一次做污水处理厂的项目,希望专家多多给出批评意见。谢谢
爱好者论坛提醒各位参与评审的会员与专家:为了保障评审项目上传者的合法权益,请注意保密相关信息,严禁将下载的报告外泄(如上传到其他网站或论坛等),由此带来的一切不利影响与后果由外泄者承担。详情

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
 楼主| 发表于 2011-10-23 19:49 | 显示全部楼层
为什么没有意见与建议呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-24 16:36 | 显示全部楼层
1、产业政策符合性分析
2、p14 空气监测时间按导则应该是7天,TJ36-79已经被替代(参考http://www.eiafans.com/thread-122656-1-1.html)。
3、地表水监测范围较小,要按照HJ/T2.3-93要求,进行断面设置。监测数据看不懂,流量和流速都为零,难道是死水?
4、p17 水环境保护目标只有一个?
5、p18 总量控制只是建议,环保局区域平衡后才能确定。
6、p32 HJ2.2-2008关于估算模式应该要计算最大落地浓度,占标率等。使用HJ2.2-2008中推荐的模式计算大气防护距离。
7、小洪河、小黑河和新沟河BOD、COD超标,这些河流接纳的污水是否在本项目的纳污范围内,是否对区域水污染有改善?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-24 16:40 | 显示全部楼层
粗略看了一下,报告总体上写的较全面,好的方面就不多说了,提几点意见。
1环保投资等于总投资的写法不对,污水处理厂是环保工程,但它也是市政工程,环评报告中的环保投资应该是用于污水处理厂污染防治措施的投资额。
2应增加污水处理工艺可行性的论证内容,因为该项目尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准限值,特别是总磷要达到0.5mg/L,处理难度较大,因此必须论证处理工艺的可行性,以保证尾水达标排放。
3根据环保部办公厅文件 环办[2010]157号《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》规定,“污水处理厂以贮存(即不处理处置)为目的将污泥运出厂界的,必须将污泥脱水至含水率50%以下”。本项目的剩余污泥经机械浓缩脱水后制成泥饼外运至垃圾填埋场进行填埋处理,显然满足不了文件的规定,因此必须对污泥脱水工艺进行改进,增加压滤等工序。这也是本报告中需增加的内容。
4工程分析中在给出了生产工艺流程图的同时,应该配套给出流程文字叙述内容。
5按照《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ/2.2-2008,应该计算大气环境防护距离,仅计算卫生防护距离是否妥当值得商榷,(关于大气防护距离与卫生防护距离的问题,目前有争议),个人建议最好二种防护距离都算,取大值。
6第33页,对恶臭气体报告中的“目前,国内对其治理尚无经济有效措施”这句话说法不妥,实际上国内对恶臭气体还是有较好的治理技术的,建议去掉。
以上意见,供参考,如有不对之处,请见谅。

评分

参与人数 2金币 +28 魅力 +5 收起 理由
真巧 + 5 + 1 赞一个!
feconi + 23 + 4 积极参与讨论

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-10-25 08:04 | 显示全部楼层
谢谢楼上提的建议和意见,我会对照着进行修改。其中有一条河是死水。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-10-25 08:58 | 显示全部楼层
回复 4# feconi


    空气监测时间按导则应该是7天。但是对于评价范围内没有排放同种特征污染物的的项目,可减少监测天数。所以我认为监测3天还是可以的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-27 18:18 | 显示全部楼层
正好遇到一样的项目,学习下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-9 09:46 | 显示全部楼层
恩,怎么看不到附件了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-19 11:45 | 显示全部楼层
楼主可否发一份给我哦!谢谢了~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-19 17:02 | 显示全部楼层
我也有个污水处理厂的项目在做,希望有更多的专家提出更详细的修改意见。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-19 23:03 | 显示全部楼层
回复 6# claire


   现在3级都是测7天的。监测3天和监测7天的费用差不多,没必要少这么4天。到时候专家评审会上被专家提意见要求补测就得不偿失了,还不如现在老老实实测7天。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-4 21:37 | 显示全部楼层
栅渣量按照0.1t栅渣/10m3污水计算,项目产生栅渣量为300t/a,报告23页,这个数据有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-10 11:26 | 显示全部楼层
空气监测时间按导则应该是7天。但是对于评价范围内没有排放同种特征污染物的的项目,可减少监测天数。所以我认为监测3天还是可以的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-12 11:36 | 显示全部楼层
楼主写的不错,学习了,以后共同提高!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-13 13:33 | 显示全部楼层
学习了,写的不错