发表于 2015-3-19 23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
我先抛出我困惑的几个问题(就一般性综合医院,不讨论结核病医院和传染性医院)
1、关于污水处理装置的污泥问题:
      根据《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005),污泥是作为危废,掏清前进行监测;但根据《国家危险废物名录》,污泥没有定位危险废物,那究竟是不是危废——对应的处置方法就有区别,危废就要签订协议,同时处置危废单位还必须有处理这个污泥危废的能力。
2、关于污水处理装置的废气问题:
      根据《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005),污水处理装置排出的废气应进行除臭,同时有最高允许除臭浓度;目前效果好的除臭技术有限,而且那种民营机构上那种一体化的装置,地埋式,那到底是说有恶臭还是没有,实施上,上除臭装置的很少;有的除臭方法写起来很好看,但实际真的没几家上。
    关键是到底是必须排气筒有组织排放还是可以无组织排放,如无组织排放,必须设置卫生防护距离????当无组织时,除臭装置根本不好安装,如果是有组织,还好安装。
     有时候污水处理装置就摆放在院区空旷的地下,周边都没有建筑,这时候怎么有组织排放?难道要突兀的竖立根管子,从地上??
    当污水最终能接入污水处理厂的情况下只要执行《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005)预处理标准,宜采用“一级处理或一级强化处理+消毒工艺”,那这样的话,其实工艺是较简单的,那产生恶臭从哪个单元考虑???


3、网上看过多重版本,什么样的情况都有,但是一直找不到正确答案,大家都来讨论讨论。
发表于 2015-3-19 23:55 | 显示全部楼层
有行业标准肯定是以《医疗机构水污染排放标准》,医院的医疗废物和栅渣、化粪池和污水处理站污泥属于危险废物、这个案例分析里就有
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-20 00:21 | 显示全部楼层
污水处理有技术规范,肯定得二级处理+(深度处理)+消毒,恶臭气体臭氧活性炭吸附+排气筒不小于15m
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-20 09:09 | 显示全部楼层
如题:
       关于污泥作为危险物的依据:1、《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)第6.3.5.3条规定:医院污泥应按危险废物处理处置要求,由具有危险废物处理处置要求资质的单位进行集中处理。2、《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005)第4.3.1条规定:栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物,应按危险废物进行处理和处置。
《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)第6.3.6条废气处理
6.3.6
.1医院污水处理工程废话应进行适当的处理(如臭氧活性炭吸附等方法)后排放,不宜直接排放。
6.3.6.2通风机宜采用离心式,排气高度应不小于15m。
应是按预处理标准工艺处理污水也存在恶臭的问题,因为水下存在厌氧环境,有机质厌氧发酵,存在产生硫化氢、氨的环境。

3、网上看过多重版本,什么样的情况都有,但是一直找不到正确答案,大家都来讨论讨论。