施工期环境影响分析: 项目施工期主要污染因素为施工扬尘、施工废水、施工噪声、施工弃方、生活垃圾等环境影响。 本项目施工期采用盖挖逆作法,先进行路面开挖至结构顶板底面,二七路、太康路同时全封闭施工,顶板结构浇筑后进行路面恢复,路面开挖至恢复路面工期为2个月;路面恢复后进行底板结构下方开挖并进行主体结构建设,工期为11个月,仅在二七路北端及中间、太康路东西两端设置施工端口进行工程施作(施工端口不能设在二七塔文物保护范围及建设控制地带内)。 1、废气 施工扬尘的主要来源有:土方挖掘扬尘及现场堆放物料扬尘;建筑材料(白灰、水泥、砂石、砖等)现场搬运及堆放扬尘;施工垃圾的清理及堆放扬尘;运输车辆行驶所造成的道路扬尘等。本项目扬尘排放量计算参考河南省环境保护厅关于发布《河南省建筑扬尘排污量抽样测算办法》(暂行)的公告(第二批)(2010年1号),建筑施工扬尘量按照每填挖1m3砂石排放粉尘4.66kg计。本项目采用盖挖逆作法,主要在明挖过程挖填土方产生扬尘量较大,路面恢复后,下层空间挖方为分段间歇清掏方式运出地面,产生扬尘量较小。本次评价施工过程中土方量及扬尘量产生情况见表7。 表7 项目土方量及扬尘量产生情况一览表 项目施工期产生扬尘量较大,评价认为应严格执行《郑州市人民政府关于印发郑州市控制扬尘污染工作方案的通知》(郑政2013年18号)中的相关要求: (1)施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌,标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等。 (2)施工现场必须沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡(墙),围挡(墙)高度2.5m。围挡(墙)间无缝隙,底部设置防溢座,顶端设置压顶。 (3)主体外侧必须使用合格阻燃的密目式安全网封闭,安全网应保持整齐、牢固、无破损,严禁从空中抛撒废弃物。 (4)合理设置出入口,采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施,设置冲洗槽和沉淀池,保持排水通畅,污水未经处理不得进入城市管网。确保出厂运输车辆清洗率达到100%。具备条件的施工现场要推广采用标准化、定型化和工具化的车辆自动冲洗和喷淋设施,安装远程监控设施,实施24小时监控。 (5)施工单位在场内运转土石方、拆除临时设施、现场搅拌时必须科学、合理施工,采用有效的洒水降尘措施。土石方工程在开挖和转运沿途必须采用湿法作业。 (6)施工现场应砌筑垃圾堆放池,墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放,严密遮盖,日产日清。 (7)四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时,严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工,同时覆网防尘。 (8)施工现场禁止搅拌混凝土、砂浆。水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水,不得凌空抛掷、抛撒。 (9)建设单位必须委托具有垃圾运输资格的运输单位进行渣土及垃圾运输。采取密闭运输,车身应保持整洁,防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢,严禁抛扔或随意倾倒,保证运输途中不污染城市道路和环境,对不符合要求的运输车辆和驾驶人员,严禁进场进行装运作业。 (10)施工现场严禁熔融沥青、焚烧塑料、垃圾等各类有毒有害物质和废弃物,不得使用煤、碳、木料等污染严重的燃料。 (11)施工单位应根据工程规模,设置相应人数的专职保洁人员,负责工地内及工地围墙外周边10m范围内的环境卫生。对于影响范围大的工程,可视情况扩大施工单位的保洁责任区。 (12)应结合工程项目特点以及施工现场实际情况,单独编制施工扬尘专项控制方案,明确扬尘控制的目标、重点、制度措施以及组织机构和职责等,并将其纳入安全报监资料之中。 经采取措施后,扬尘产生量可减少50%,则二七路、太康路管廊项目扬尘排放量分别为222.8t(154.5kg/h)、246.3(171kg/h)。 从现场调查情况看,本项目沿线分布为居民区和商业区等,需通过合理安排施工,适时洒水进行控制,建设施工单位应严格加强管理,采取适当防治措施后,本项目建筑过程中产生的扬尘是可以得到控制的,施工期扬尘对周围环境影响较小。 2、废水 本项目施工期废水主要为施工人员生活污水、少量基坑内降水及施工废水。 本项目设施工人员约为200人,施工时间为13个月,施工人员平均用水量按60L/(人•日)计,其中80%作为废水排放量,则生活污水产生量为12m3/d,因此本项目施工期污水产生量为4680m3,就近排入项目所在区域市政污水管网。 本项目所在区域常年地下水位埋深在地下10~12m左右,基坑深度为16~17m左右,施工前必须先行降水,降到开挖面下1m处,基坑内降水量较少,收集后全部用于施工场地地面洒水抑尘。 项目施工期会产生少量的泥浆施工废水,产生量约1m3/d,主要污染成分为水泥碎粒、沙土等;泥浆废水是一种含有微细颗粒的悬浮混浊液体,外观呈土灰色,比重1.20~1.46,含泥量30~50%,pH值约6~7。评价建议设置1座5m3建筑废水沉淀池,建筑废水经沉淀池处理后可以用于施工场地及道路洒水抑尘。 经采取以上污染防治措施后,评价认为本项目施工期产生的废水对周围环境影响较小。 3、噪声 (1)噪声源 管道施工中,常使用的施工机械有挖掘机、定向钻、切割机、电夯、水泵和运输车辆等,在正常情况下,这些设备产生的声压级在80~85dB(A)之间,且施工期间这些源都处于露天状态。各种施工机械所产生的噪声值列于表8。 表8 施工机械噪声值表 单位:dB(A)
(2)预测方法 本次噪声采用点声源模式进行预测分析。 点声源噪声衰减公式如下: LA=L0-20lg(r/r0) 式 中: LA——距声源r米处的施工噪声预测值dB(A); L0——距声源r0米处的参考声级dB(A)。 噪声叠加公式: LA=10lg(∑100.1Li),dB(A) 式中: LA—预侧点噪声叠加值,dB(A); Li—第i个声源的声压级,dB(A) 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的规定,经计算,各施工阶段主要设备噪声级及最大超标范围见表9。 表9 施工机械噪声随距离的衰减变化 单位:dB(A) 由表9可知,单台施工机械昼间约在50m以外噪声值才基本能达到施工阶段场界昼间噪声限值,夜间单台机械约在281m以外噪声值才基本能达到施工阶段场界夜间噪声限值。当所有设备同时施工时,昼间最远至86m外噪声值才能达标,夜间最大影响范围在485m内。 本项目周围敏感点多为商业区,距施工场地距离在10m~20m之间,评价要求施工单位要加强管理、严格按照以下施工噪声防治措施实施,最大限度地减低对敏感点的影响。 (3)施工噪声防治措施 工程施工区域在城镇建成的繁华商业区,为减轻施工对环境敏感点噪声影响,评价建议工程采取以下降噪措施: ①施工单位应严格遵守《郑州市环境噪声污染防治办法》(郑州市人民政府令第154号)的规定,合理安排好施工时间,应避免在夜间(22:00~6:00)以及午休时间(12:00~14:00)进行产生强噪声污染、干扰周围居民生活的建筑施工作业。因施工工艺需要等原因确需连续施工的夜间建筑施工作业的,施工单位应当提前3日向周围的单位和居民公告。公告内容应当包括:本次连续施工起止时间、施工内容、工地负责人及其联系方式、投诉渠道。 ②尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备。对设备定期保养,严格操作规范 ③在施工边界设置高于2.5m的临时隔声屏障,以减少噪声对商圈市民的影响。 ④施工运输车辆进出应合理安排,尽量减少鸣笛。 ⑤积极听取周围市民针对噪声影响的意见,发现问题,立即采取措施予以解决。 4、固体废弃物影响分析 施工期固废主要来自开挖的土方、建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾等。 ①废弃土方 项目弃方量381618m3,废弃土方均应根据相关管理规定做到合理处置,清运至市环境卫生行政管理部门指定的消纳场地。不能及时清运的,应妥善堆置,并采取防风、防扬尘等防护措施,防止影响城市市容和环境卫生。 ②建筑垃圾 施工建设过程中会产生建筑垃圾,主要包括开挖的路面、散落的混凝土、散落的地基土、废砖头等,其产生量按0.05t/m2计,根据建筑面积算建筑垃圾产生量约为1502.4t。评价建议建筑垃圾送至其它建筑场地用作建筑路基,进行综合利用,剩余的由具有相应资质的建筑垃圾清运部门运输车运送到指定的建筑垃圾专用处置场,不得随意堆放、抛弃,避免对周围环境造成不利影响;在运输过程中还应做好卫生防护工作,避免产生扬尘或洒落废料。 ③生活垃圾 本项目施工人数约为200人,施工人员生活垃圾产生量按照1kg/(d·人)计算,施工期13个月,则本项目施工期生活垃圾产生量为78t。生活垃圾要集中定点收集,纳入郑州市生活垃圾清运系统,不得任意堆放和丢弃,以减少对环境的影响。 经采取以上污染防治措施后,本项目施工期产生的固废均得到妥善处置,对周围环境影响较小。 5、施工期对二七塔及商城遗址的影响分析 本项目二七路管廊南段共100m位于二七塔文物保护范围及建设控制地带内,太康路及二七路北段均位于商城遗址文物保护二级建设控制地带内,评价建议施工过程中地下开挖采用地下连续墙防护,在文物保护范围及控制地带区加大防护力度;在盖挖后期,二七路施工端口、风亭、人员出入口、逃生口、吊装口、进风口、排风口均设于文物保护控制地带之外;通过政府有关部门采取严格的限制措施,严禁在地下采用强排水方法开挖基坑及大量开采地下水,以免引起管廊失稳,并加强二七塔、商城遗址附近地面沉降监测,将施工过程对二七塔及商城遗址的影响控制在最小范围内,以实现对文物最大程度的保护。
营运期环境影响分析: 项目运营期对环境的影响主要为管廊内风机及水泵运行时产生的噪声,由于本项目管廊均建于地下3m以下深,设备产生噪声对周围环境影响较小,不再进行定量分析。 1、总量控制分析 本项目为城市管网建设项目,非污染类项目,运营期无废水、废气排放,不涉及总量,建议本项目总量控制指标为零。 2、风险分析 ①火灾 综合管廊内主要是一些市政管线,其中热力、给水管线均为市政用水管线,基本无发生火灾的可能;通信管线属于弱电基本上也不会发生火灾;唯一可能发生火灾的就是电力管线尤其是高压电缆。分析电力管线发生火灾的原因主要有如下几点:1、相间短路造成的电缆局部温度升高,从而发生火灾。2、对地短路,与相间短路类似,造成局部高温引起火灾。3、在电缆接头处局部接触不良,引起过热,从而接头爆炸、燃烧。4、线路过载。因此,电力管线采用阻燃型电缆,通信管线采用阻燃光缆;管廊每200m设置一个防火分区,每个分区两边设置防火门,一套烟感、氧气监测装置;设置灭火装置,电力舱设置自动灭火设施。 ③ 排水 管廊运营期可能产生的废水有热力、供水管线漏水、事故排水,热力、给水等大型管道放水检修需考虑在管道低点自身设置管道泵直接排至市政雨水井。综合管廊内管道维修时的放空以及管道发生泄漏等情况,将造成一定的沟内积水,则需在管廊内设置收集及排水系统。在综合管廊每一个箱室内设置排水边沟,断面尺寸采用0.2m×0.1m,水信管廊横向坡拟采用1%,纵坡不小于0.2%。水信管廊根据管廊纵断面,在每个防火分区和每个十字路口设置排水集水坑,电力舱每个排水集水坑内设置一台排水潜水泵,水信舱每个集水坑采用一用一备两台泵,排除各自防火分区和十字路口的积水。 3、环保投资 本项目环保设施项目及投资金额见表10。
表10 本项目环保投资估算一览表 | | | | | 1.合理安排施工现场。 2.施工场地内安置的机械设备应设置临时隔声板等降噪措施。 | | | 1.尽量采用低噪声设备,对超过国家标准的机械严禁进入施工场地内作业。 2.施工过程中应定期对机器进行维护保养,避免由于设备性能差而使噪声增强现象的发生。 | | | 1.工程施工机械、车辆在经过敏感点时,应该减速缓行、禁止鸣笛。 2.在施工现场设置公告牌,列出施工活动,和周边群众保持联系,通过各种途径接受群众的投诉和建议。 | | | 按照劳动卫生标准控制劳动时间,并采取一定的防护措施。 | | | | 对各类堆场加强管理,在四周设置挡风墙,合理安排垛堆位置,必要时在垛堆表面采用蓬布覆盖,尽可能的减少扬尘的产生。 | | | 1.水泥、砂和石灰等易洒落的散装物在装卸、使用、运输、转运、和临时堆存过程中,必须采取防风遮盖措施,以减少扬尘。 2.配备洒水车,对施工场地和进出堆场的道路以及主要物料运输道路进行洒水,每天洒水频次不得少于两次,在干燥大风易起尘的天气,适当增加洒水频次,以减少由于车辆经过和风吹引起的道路扬尘。 | | | 1.直接订购混凝土,避免工程施工中混凝土拌和产生扬尘的影响。 2.运输车辆减速慢行,同时在必要的情况下加盖蓬布。 | | | 加强对施工人员的管理,提高环境保护意识,倡导文明施工。 | | | | 1.施工场地、料场等应尽量远离地表水体,禁止使用有毒有害的建筑材料。 2.施工人员生活垃圾严禁随意倾倒,应集中收集由环卫部门运走。 3.生活污水就近排入市政污水管网 | | | 施工机械车辆加强养护,避免漏油现象的发生,同时机械车辆检修必须到专业修理站检修。 | | | 施工场地应保持整洁,及时清扫,生活垃圾统一收集由环卫部门负责清运处理。 | | | 1.施工中清理出来的弃土弃渣应在指定地点临时堆存并及时清运至垃圾填埋场填埋处理。 2.工程竣工后,应及时清理杂物,并尽量恢复到占用前的状态。 | | 施工过程中产生的废钢筋、废铁料、废钢管等可回收材料应回收处理,减少资源流失。 | | | | | | | 由表10可知,本项目环保投资135万元,占总投资60405.2万元的0.22%,所占比例较小,是可以接受的。 4、环保验收 本项目环保验收内容及指标见表11。 表11 本项目环保验收一览表 | | | | | | | 对各类堆场加强管理,在四周设置挡风墙,合理安排垛堆位置,必要时在垛堆表面采用蓬布覆盖,尽可能的减少扬尘的产生;配备洒水车,对施工场地和进出堆场的道路以及主要物料运输道路进行洒水,每天洒水频次不得少于两次,在干燥大风易起尘的天气,适当增加洒水频次,以减少由于车辆经过和风吹引起的道路扬尘。 | | | 加强对装载易散失物资车辆的管理,运输这类物品时需加盖蓬布或采取其他封闭防散落措施。 | | | | | | | | | | ①使用低噪声设备; ②合理安排施工时间、施工计划及进度; ③建筑工地四周设围挡; ④对施工工地加强管理; | | | | | | | | | |
|